一共2台同一型号的电机1FT6102-8AF71-3EG0,是旋转工作台B轴的电机,系统为840D系统,故障现象如下:
1、 一台电机是原装电机,电机不带负载,空运行,一切正常,带上负载后,监控伺服诊断界面的电流值,在转台启动的瞬间达到79%,运转过程中是20-30左右。大多数的情况是转台刚一旋转,电流达到79%左右,这时候就出现300608,报警,还有25201报警。把报警消除,在给电机使能,有时候就出现电机在倍率为0的情况下失控自动移动,然后出现300608报警,而且失控的时候移动的方向不确定。有时候是正向,有时候反向, 这个时候,我们吧参数1017设置为1,然后启动电机,系统自动设置了1016这个电角度。反复设置两次,直到1016的后一次的设置比前一次的设置值的误差在2度以内,这时在去运转电机,又可以正常运转了,而且监控到的电流不大,但每转动一次,电流有时候增大,有时候减少,总的趋势是在慢慢变大,转不到10分钟,电流会再次升高到79%附近,这个时候又会出现300608和25201的报警,然后在去调整1016,会发现1016变化很大,有时候从100多直接变化到负100多,但调好以后,又可以运行,然后再次出现上面的情况,负载变大,直到报警,如此循环。1016在每一次报警后,用1017设置为1去自动调整,他总是在变化,而且变化很大,在40—300之间变化。
2、 第2台电机的原编码器有问题,我们购买了一个同样型号的编码器安装上,但安装的时候没有去校队编码器的安装位置,因为拆卸的时候位置没有记住。我们先在系统中设置1017为1,然后系统自动检测1016角度,和上面的过程一样,直到两次1016的误差在2度以内,然后空运行电机,一切正常。然后带上负载,监控电机的电流,会出现上面电机一样的情况,开始电流很小,慢慢在增大,然后79%左右,出现300608和25201报警,然后又再次调整1016,又可以运转10分钟,如此循环。也是1016总在变化。
3、 需要说明的是,我们有2台大致一样的机床,是一个机床厂家的不同时期的产品,这个B轴转台电机是一样的,我们为了试验,把好机床上的电机放到坏的机床上,机床就运转正常了。然后把坏机床上换下的电机(也就是在1中我说的那台原装电机),和上面第2台更换编码器的电机(以前机床更换下来的)放到好的机床上去试验,就出现上面1、2中我所写的情况。