这个报警信号是根据电机模型计算、对时间积分得出来的。实际情况可能并不是这样。这时,需要实际测量一下电机的温度。(用手摸一下电机,估计电机温度也可以)。往往实际电机温度并没有那么高。
如果电机温度并不高,完全可以修改那几个参数,让它不再这种情况下报警。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?