硬 件:多主站PPI电缆一根,Y型电缆一根,S7-222一台,TD400C一台,PC机。
连接方式:用Y型电缆的一头去连接S7-222的串口。Y型电缆另外两头,其中一头连多主站PPI电缆、多主站PPI电缆再连接到PC机上;Y型电缆另外两头的一头连接到TD400C上。
注:因为S7-222只用一个自由口,所以要用到Y型电缆。
问题一:通讯处在正常的工作状态,我想监听TD400C与S7200之间的通信内容,也就是我用户屏的信息,不知能否实现?用什么方法可以监听到TD400C与S7-222之间的通信内容呢?
问题二: 我具体操作是这样的:打开监听软件,S7200的程序不在被监控的状态下,我不停的换TD400C上的屏幕,监听软件没有收到任何信息;S7200的程序在监控的状态下,监听软件立刻收到了信息(此时没有切换TD400C上的屏幕),请问监听的通信内容只是Micro/win与S7200之间的通信吗?如果同时不停的换TD400C上的屏幕,监听的信息是否是Micro/win与S7200之间的通信内容和S7200与TD400C之间的通信内容呢?
S7200的程序只有在监控的状态下,通信内容才能被监听,这个时候PPI多主站电缆上的LED的“Tx”、“Rx”和“PPI”在不停的闪,S7200的程序没有被监控的状态下,这个时候PPI多主站电缆上只用LED的“PPI”是亮的,难道说程序被监控了,Micro/win与S7200之间才有通信,否则就没有。如果回答是否,那为什么程序在没有被监控的情况下,监听软件没有受到任何信息?