中继使用时出现的问题

500

0

2008-11-16 21:15:03

工程为:
上位机 5611
PLC 312
触摸屏:M270
三方通过MPI进行连接,由于:上位机与PLC比较远,加了个中继。
未加中继时,触摸屏与PLC通讯正常,加了后,通讯断线,用适配器接在中继的PC/PG上也连接不上。
解决方法:
测量发现485中继的PE端与其上的PC/PG接头的外壳,与接通讯线的屏蔽层夹子都没有连在一起。将PE端与PLC的地连在一起后,通讯正常。