修改硬件组态的问题

389

0

2008-11-16 22:19:10

今天遇到个很奇怪的硬件组态的问题,412的PLC里面组态了ET200B+编码器+变频器,由于有个ET200B有问题,我找了个施耐德的I/O代替,先安装好相应的GSD文件,删除有问题的站,添加施耐德的I/O,对其进行与所删站相同的设置后编译检查一致性都没有问题,下载到PLC中,PLC外部故障灯亮,通讯忙灯闪烁,在线硬件组态,发现其中一个编码器掉站,而添加的施耐德I/O正常,而且这个编码器 并不与添加施耐德的I/O相邻,检查了很长时间,一头雾水,没办法就是试了下把这个编码器站删除后编译下载到PLC中正常,然后再加入该编码器站编译下载到PLC中一切正常,这真是奇怪了:我修改一个I/O,其中一个编码器掉什么站?把编码器站删除后再加入就正常了?到现在还是不明白,望高手指点