前天我遇到这样一个情况,有个厂家生产建筑用钢丝的设备上,他的接触器老是不工作,线圈电压是380V的。在控制回路中,分别引B,C两相通过熔断器供电,有两个热继电器串联在一起引C相接在接触器线圈一端,另外按钮从B相引入,在我按住按钮的时候,接触器没有吸合。检查保险没有问题,其他回路都没有问题,就是接触器不工作。对方电工说保险有电,用试电笔测过。一会儿我还真不知道问题出在那了,什么问题都没有。当时,我也懵了。
后来,我让他给接触器搭直火,结果可以吸合,然后让把熔断器换成空开,一切都正常了。完事之后,我想这应该是接触器线圈欠压造成的。尽管保险有电,但是没有达到接触器吸合的电压,所以不能工作。