只能接二根线就是二线制的电磁流量计了,你的留言中问题很多:
1、fc105没有变绿,说明fc105没有被调用。改程序使fc105使能。
2、7kf02的跳线是否合适。跟硬件组态是否一致。
3、你提到的“我接了个240欧姆的终端电阻,模块读的是1-5v电压信号”是如何接得,没说明白.我没有看明白,24V是如何给进去的?
QQ:9150312