为了提高直流输出电压,6RA7018改为1Q运行,将P150改为7(为保护IGBT,留有裕量,不直接改为5),P172改为0。因现场要求电机制动的时间很短,所以要加入制动单元或电阻。
请问:制动单元或电阻应该如何考虑和选择?是否直接加入互锁的接触器,用于切换直流电机电枢和制动电阻即可;或是应该考虑时序的问题,先停机延时后再切换到制动电阻,加入小型PLC控制?
(注:电机功率为12KW,额定电枢电流25.6A)