回复:转换s5time导致cpu停机

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2008-11-18 21:12:48

0楼

前面的贴子好像是有人讲过了,
再说一下吧
假如你的时间的地址为MW10=W#16#wxyz
w 就是时基
xyz =你的bcd格式 时间
W值 时基
0 10ms
1 100ms
2 1s
3 10s
比如时间10秒,可以这么表示W#16#3001或者W#16#2010或者W#16#1100
自己想下吧
转换:
L MW12 //整数,比如触摸屏来的时间值,连接触摸屏标签的地址
ITB //转成bcd码
L W#16#2000 //时基是s
OW
T MW12//你连接到定时器时间的地址