发布于 2008-11-18 22:20:48
0楼
但是报F26(在转矩反向情况下电枢电流无法减少,电动势太高)。于是将P16、P17(斜坡函数发生器上升时间及下降时间)由0调为3S;将P39、P40(正负电流限幅)由100%调为120%;不再报F26。
开车运行,可以正常运行。但观察P04(电枢电流实际值显示),从20%~126%变化,用钳形表检测调速器交流侧的电流为57A(而另一台同样设备对应部分的电流为35A)。可见此设备的电流比同类要大得多,应该是机械部分有问题,但钳工他们找不到明显的原因。