我用web navigator6.1发布的wincc程序,在局域网中可以正常访问,一切都正常。但是在不同网段的局域网中访问时能够输入用户名密码进入发布的web网页,也能够通过web服务器下载client程序安装,ping服务器那边的ip地址也能够联通,但就是进入第一个画面后就没有反应了,变量不能够传输进来,点按钮什么的也不没有反应。不知道这是什么问题?下面局域网中的web server的ip地址是:10.14.195.27.网关是10.14.195.25,plc地址是10.14.195.26.这个局域网通过上海有线通的光纤网络连接到一个交换机接入公司的局域网。客户端这边的ip地址是:10.13.195.12。进入画面后就不能操作了,点什么都没有反应,变量也不能传输进来。这是服务器那边发布的问题还是网络什么的问题?真是莫名其妙!谢谢!