6RA70调试遇到的新现象,以前没有注意到!

1880

10

2008-11-20 21:56:47

今天做出厂调试,一台直流设备,6RA70装置,37,38合上,给定给上,电机开始运转。运转过程中断开37,发现109,110不断开。励磁也仍然有(P082=1)。看了下功能图,控制字的BIT0的三个条件都是断开的。但好像BIT0有没有都无所谓了,照样运行。如果一直断开37端子,可能是斜坡函数发生器那个地方没有输出了,先开始减速,直到电机速度低下来以后才109,110断开。
另外实验了一下,电机运行中,先断开38端子,然后断开37端子,仍然有励磁,109,110不断开,直到电机速度快为0的时候,109,110才断开。
以前都按正常步骤操作,都是速度为0以后才断37,没有注意这个现象。原来109,110断开和速度有关系。请教大家一下,对否??