回复:怎样将整型转换成s5time

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-23 13:08:31

0楼


L MW 20
ITD
T LD 10
L LD 10
L L#1000
*D
T LD 10

CALL "TIM_S5TI"
IN :=LD10
RET_VAL:=LW20
MW20为整型值,LW20 为最后生成的S5TIME的值,我用过很多次了,都很正常啊,你用不行吗?