quote:以下是引用耕耘人在2008-11-23 16:33:57的发言:
已解决,咨询了西门子技术支持,将P571.1=0(工厂设置)改为P571.1=1就好了;真是晕,西门子为什麽在工厂设置时不设为1.
反问提问者:西门子为什么在工厂设置时为“1”?你的应用是没有回馈侧的自耦变,而西门子默认的是有自耦变的情况。这无可厚非。^_^