quote:以下是引用jari在2008-09-01 10:46:46的发言:
长度测量肯定没问题,多少个脉冲就是多长,速度就得自己算了。
如果想精确的话用两个增量编码器,占两个输入单元,一个测速度一个测长度,不同方式下FM350-2的配置不同,都由模块帮你处理了,你只读数据就行。
干吗要"用两个增量编码器" ? 一个出来的数据,分两步(段)计算处理就OK了,一步做长度运算,一步做速度运算.
"请问一下,增量编码器的三个通道中的“零”通道在什么情况下使用?"
答:如包装机,一个周期(某轴旋转一圈)需要 “零”通道 --Z相 来清零,不会因累计误差(脉冲)影响下一周期的定位..
"增量与绝对量编码器我区别是啥? "
如楼上所说,但他们对控制器PLC的接口(高速IO口,或通讯口)一般需求相差很大,具体原理 网上很多,自己去搜索一下吧.