回复:请版主回答下在PROFIBUS中什么叫“总线末端都配置安装有源终端”

sqzth

  • 帖子

    1045
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-24 11:30:23

0楼

谈一点自己的看法,请指正:
1 终端就是只有进线没有出线的DP 站 ;
2 有源终端特指订货号为6ES7 972-0DA00-0AA0的西门子特有的一个产品,这 个产品的特点是a需要有供给电源b在Profibus网络中并不占有站点地址
总结,基于以上两点,你随便弄一个DP口的模块,弄一个DP插头作为终端都是可以的替代有源终端的,但和有源终端比较,1,贵(有源终端400RMB)2占用DP地址(中继器不占地址,可是也贵)
但是我们也要明白一点,不是弄个有源终端就万事大吉了,我们要保证有源终端不维护,(他要是维护,也会是全网不能通讯),有源终端的电源也是不能断的!
和普通的DP子站做终端比较起来,多加一个有源终端是增加费用的,但是有源终端和普通终端比较起来,维护确实少(后面没有其他模块,故障自然少),从这点考虑,还是值得的