用FC105转换出PIW的值本身是没有问题的,但是如果你把值传如OB35的PID的SP-INT,这样做我感觉不是很好。原因:1、对PIW20的转换间隔时间不固定用可能大于或是小于你设定的OB35的时间;2、OB35中程序的处理是采用循环中断,有可能MD40的值还未更新但是OB35就进行了PID输出。这样使得PID反应速度变慢而且不准确。