回复:主从控制,从装置为什么总报F015(堵转)呢???

tesi

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-24 11:47:20

0楼

首先是连轴还是异轴,异轴就不存在主从了。如果是连轴,从动P587=1,P100=3,P486=13(X102:17,18是Analog Input from 主动电机X102:21,20(AO)).....
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。