发布于 2008-11-24 16:42:22
0楼
进、出阀门全开,但逆止阀一定要好使,要不停泵时电机反转,有过压故障的可能。
判断逆止阀严不严,你可以在阀全开的情况下,启动电机进行补水打压,只要能打出水即可,不用50Hz嗷嗷转。之后在停机,你选择off2停车方式(惯性停车),之后观察电机风叶相对于运行时是否反转,如果停止不动了,那说明逆止阀比较严实,如果匀速反转,那肯定是逆止阀不严,有水回流带动泵的叶轮所致。
不过,逆止阀这东西如果质量一般的早晚有不严的时候。
cindylee_ocean@163.com