6SE70与机械抱闸应用(欢迎来自五湖四海的驱动人讨论)
最近一个工程:需要解决用变频器控制机械抱闸,现场工况有点像电梯提升装置或起重装置(两者都与抱闸有关),现场是这样的,如果变频器没输出,且抱闸打开,则几百吨的设备将会出现一边侧翻。目前控制方法:用PLC控制,控制方法是等变频器控制运行后,延时一两秒,开抱闸,变频器控制停,关抱闸。以下是改进方法,请大家点评!
查看6SE70变频器功能图470抱闸功能,采用电流门槛值此开起抱闸,采用速度门槛值关闭抱闸,另外在开抱闸之前,施加附加转矩百分之几十,并通过功能图470抱闸检测Feedback与内部联接自由功能块切换附加转矩。