电机驱动应答程序思路请教

802

2

2008-11-24 19:14:09

M0.0脉冲信号启动电机,驱动电机接触器线圈Q0.0并自锁,然后在1S内检测电机运行信号I0.0。
若电机运行(I0.0=1),则发出正常信号M0.1,线圈Q0.0保持。
若没有检测到电机运行信号(I0.0=0),则发出故障信号M0.2,并将接触器线圈Q0.0断开。
自己用定时器T_P做的,用线圈Q0.0信号启动定时器,定时时间为1S,在1S时间内,定时器Q输出端为1,在定时器Q输出端为1时,检测电机运行信号I0.0,若检测到电机运行信号,则发出正常信号M0.1,反之发出故障信号M0.2。
现在的问题是,若正常信号发出后,定时器没有复位,能不能在用输出的正常信号M0.1来复位定时器?