回复:414H冗余系统增加新IO站要不停机,怎么弄啊?

彬旋

  • 帖子

    72
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2006-09-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-24 21:35:11

0楼

调试结束了:
告诉下大家我的调试经验:1,先在把新加的IO站通讯接入到原来的系统,此时不要动终端电阻.2,下载新加站的硬件组态,此时CPU不会停机的(按照西门子介绍的方法),此时系统会报故障(EXF,REDF,BUSF),不过系统运行没问题.3在去拨掉原系统中的终端电阻
活到老,学到老