回复:F026问题

yncync

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2006-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-25 13:07:22

0楼

to 老兵:该设备是德国进口的,屏蔽接地都是西门子标准的解法,我也量过了没有问题,此逆变器出现电缆只有三米有余,无出线电抗器都是通过屏蔽电缆到电机.
关于该系统再做个补充:三相电源经过滤波器,电抗器到整流单元,出来的母线再加上制动单元,制动电阻,共有三四十台逆变器共用此母线,现在的情况就只有其中一台逆变器时而报F026,很少情况下还报F011,变频器,电机,电缆线全部都更换过没有效果,检查机械方面也没有什么问题,请兄弟多提建议!