回复:S7-200在线编辑

打工在江湖

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2008-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-25 19:34:54

0楼

哦!你的设置是不是错啦!是否是在运行状态啊!
是在调试状态还是在运行状态!
要确定是否在RUN下!
S7--200 CPU Rel. 2.0及CPU Rel. 2.0以上的CPU模块支持RUN模式下编辑的功能。RUN模式下编
辑功能可以在对控制过程影响较小的情况下,对用户程序进行少量修改。该功能也能使您对程序进行
大量的改动,但这样做对程序的执行影响较大,甚至是危险的
要在RUN模式下编辑应用程序,在线的S7--200 CPU必须支持RUN模式下编辑,并且该CPU必须处
于RUN状态。
1. 在命令菜单中选择Debug > Program Edit in RUN。
2. 如果您打开的项目与S7--200中的程序不同,将提示您存盘。RUN模式下编辑功能只能编辑
CPU中的程序。
3. STEP 7--Micro/WIN对于您将在RUN模式下编辑程序提出警告,提示您是继续下一步还是取
消操作。如果您选择继续,STEP 7--Micro/WIN会在S7--200中上载程序。现在您可以在RUN
模式下编辑程序了。编辑中没有严格的限定。