0楼

根据手册和我的理解
一 200PLC有两个存储器RAM和EEPROM,RAM是工作存储器,程序在RAM里运行,
软件“程序状态监控”和“状态表监控”监控的数据都是RAM里的数据。
RAM存储器在失电后数据消失,EEPROM就像U盘一样,失电后数据不会消失,
RAM靠内置的电容或外置的电池卡维持数据。
二 存储器的组成:

三 程序下载:
下装的程序(程序块,数据块,系统块)存于CPU存储器的RAM区,为了永久保存,CPU会同时把下载的块拷贝到EEPROM中。
因为数据块只能编辑V区,所以数据块下载后,只对RAM的③有影响,程序块块下载后,只对RAM的①有影响,系统块块下载后,只对RAM的②有影响。
所以有时候,新程序下到PLC后,可能M区和计数器保留了下载前的值。
四 开机后数据的恢复:
在系统块里断电数据保持中设定的区域为保持区,没设定的区域为非保持区,默认的③⑤和⑥的计数器当前值和TONR的当前值是保持的。