程序块,数据块,系统块下载到PLC并运行
这时 VB0=0 MB0=0 C0=0 VB10=30 MB20=0
因为数据块 VB10 30 下载到③,所以VB0=0 VB10=30
而MB0 C0 MB20的值应该是不确定的。
I0.0接通一次再断开
VB0=50 MB0=40 C0=2 VB10=100 MB20=80
程序执行的结果
PLC停电1分钟再开机运行
VB0=50 MB0=0 C0=2 VB10=100 MB20=80
MB0在默认状态是在非保持区,所以MB0=0
而其他的在保持区
下载空白程序块并运行
VB0=50 MB0=0 C0=2 VB10=100 MB20=80
下载程序块对③④⑤⑥没影响。
下载数据块并运行
数据块:
VB10 70
VB0=0 MB0=0 C0=2 VB10=70 MB20=80
下载数据块只对③有影响。