模拟量模块通道损坏导致其他通道测量不准

707

6

2008-11-26 09:50:46

我的模块是EM231,4个通道测量的是两线制4-20MA的温度信号,有一个通道损坏后,测量值为32767,导致其他通道的测量值均变大到正常值的2倍左右,将坏的通道接线取掉之后,其他通道恢复正常,请问各位是否遇到同样的情况,为何通道损坏会影响到其他通道。