发布于 2008-11-26 14:22:31
0楼
哎,ET200M上 有专门的本安型 AI模块,
我记得好像是 SM331-7RD00-0AB0
原则上来说,大致需要这样,
现场是本安的仪表,经过本安或者防爆的电缆,
进安全区的控制室,
控制室放机柜,机柜内安装本安型AI模块。
这样,不需要 仪表--》安全栅--》AI模块的方案,
直接是 本安仪表--》本安型AI。
AO也是一样的,本安型AO可以直接去现场的执行机构,
只是要求执行机构也是本安或者防爆的。
不再需要安全栅。
注意这是 ET200M的做法,
假如使用ET200iSP的话,连IO柜都可以扔在 1区现场。
安全栅之类的都不需要,
只是控制柜本体还是要做一些处理的。
防爆型的柜体 你看一样外形,就知道个普通柜子不一样的地方了。
Qiaopeng1231--乔鹏