需要注意的是1、2、3、4 端子上连接的线最好使用屏蔽线(很短就不需要了),且双端接零(地), 不要和220V(380V)的线布在一起 ,否则可能导致上电显示 —————等故障,因为这些端子(模拟量)对于控制板的内部电路是不隔离的, 串入干扰容易导致故障,这是420上电显示—————和430、440 F0054故障的主要原因。