为什么编码器模块设置正确的情况下还会有F0453 和F0090 故障存在?
F0453 表示电机堵转
当使用编码器时(P0400>0),F0453功能也会同时被激活, F0453 故障表明变频器设定和编码器反馈之间的时间延迟超过了P2178设定值(电机赌转时间),出厂默认值是10ms。

请进行以下检查:

电机参数是否正确?

控制器是否优化?

根据负载特性所选用的电机和驱动器是否匹配?

如果具有较高的启动惯量且斜波函数发生器上升时间较小,也容易导致故障故障F0453,在这种情况下可以适当调整参数P2178。

是否确实堵转?

编码器损坏。

电机转子被锁住或类似的情况。

F0090 表示编码器信号丢失

导致原因可能是编码器、编码器电缆损坏或类似情况。

当然也可能是参数P0492和P494设置过小(默认值是10)。

在控制器优化的时候参数P0492/ P0494 自动被设置,如果控制器没有进行优化或优化失败则应手动设置参数P0492/P0494。

参数P0492是用于监视编码器信号,可以设置P0492等于0来抑制F0090的发生。

注意:如果电机堵转或是转子被锁,F0090 仍会显示。可以通过检查参数r0947/ r0949 来查实F0090故障是否属实(r0947 = 0090).。

参数P0494用于低速信号丢失检测,即如果电机转子速度低于P0492的设定值,那么,将采用低速时编码器信号丢失检测的“算法”来检测编码器的信号,从检测到速度反馈信号丢失到开始采取应对措施之间的延迟时间在P0494里设置。

也可以通过调整P2178参数来抑制故障发生。


相关参数和故障:

P0492 = 速度偏差 默认值10
P0494 = 速度反馈信号丢失时采取应对措施的延迟时间 默认值10
P2178 = 电机堵转延迟时间 默认值10
r0947 = 上次故障号
r0948 = 故障时间


F0453 = 电机堵转/转子锁定

F0090 = 编码器信号丢失


更多参数信息请参考手册:


MICROMASTER 4: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804928/133300

SINAMICS G120: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/30563628/133300

SINAMICS G120D: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/25021636/133300


Written by: Industry Sector, I DT SD CST