发布于 2008-11-27 11:47:02
0楼
答复如下:
1、profibus协议接plc的DP接口,只要第三方支持profibus,走profibus不需要添加通讯模块,西门子PLC的CPU自带。
2、根据第三方支持的协议来选择走profibus还是MODBUS,如果第三方支持profibus,就用profibus,profibus经济方便,实时性较好.如果第三方不支持profibus,而是支持MODBUS,西门子PLC就得加CP341/CP441模块了,这样才能跟第三方进行通讯了,但MODBUS编程相对复杂,实时性较差。所以在两种协议都支持的性况下,最好选用PROFIBUS。
3、串口通讯协议就是MODBUS协议。