OP170B作为DP从站与CPU315-2DP通讯不上

已锁定

lukaiyi1

  • 帖子

    22
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

OP170B作为DP从站与CPU315-2DP通讯不上

896

4

2004-01-29 16:21:36

我使用OP170B作为DP从站与CPU315-2DP通讯,PROFIBUS地址CPU为2,OP170B为4,波特率为1.5M,在硬件组态中找到的GSD文件为:HMI TP170B/OP170(6AV6 54X-0BX15-2AX0),我将此HMI挂上DP总线。


OP170B的组态已经下载成功,并且可以离线操作。但是等我把PLC和OP都上电后,给CPU下载硬件组态时,SF灯亮,BF灯闪烁,同时OP170B死机,我在硬件诊断中看到如下信息:

Module configured,but not available

Preset/Actual mismatch

Standard Diagnosis of the Slave:

DP slave not ready yet for data exchange

Different configuration data

Watchdog activated

我不知为何会出现这样的问题,我也检查过通讯电缆(紫色的屏蔽双绞线)和接头,接线都没有问题。

请各位大侠给小弟一些帮助,不胜感激!