回复:自由口通讯接受到了,发送却开头少一位??

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-11-30 10:54:15

0楼

电缆转换需要时间,接收完成后不要立即发送,延时10MS。
要给电缆提供切换时间T。

切换时间T和波特率有关,一般在20ms之内。
电缆上没数据时,电缆工作在“接收PLC数据”的状态,当仪表侧有数据过来时,电缆会立即切换过去,当仪表侧空闲时间超过T时,电缆又切换回来。

所以PLC接收结束后不能马上发送。

发送完成要立即接收.