关于USS协议的疑问

已锁定

苦斗

  • 帖子

    299
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-30

普通 普通 如何晋级?

关于USS协议的疑问

586

1

2008-11-30 17:18:51

控制变频器启动/停止和读取电流及输出频率,转矩。下面2个思路是否可行?
1.0PKW+4PZD:
接收设置P2019[0]=r52(状态字),P2019[1]=r27(电流),P2019[2]=r24(频率),P2019[3]=r31(转矩)。
发送设置P2018[0]=16#047F/047E,P2019[1]=规格化主频值/0,P2019[2]=0,2019[3]=0。(发送时后2个PZD能否设置0??)
发送格式:STX,LGE ADR PZD1,PZD2,PZD3,PZD4,BCC .
返回格式:STX.;LGE,ADR,PZD1,PZD2,PZD3,PZD4,BCC .
2.3PKW+2PZD:
PZD:接收设置P2019[0]=r52(状态字),P2019[1]=r27(电流).
发送设置P2018[0]=16#047F/047E,P2019[1]=规格化主频值 。
但是频率和转矩能否通过PKW的发送和返回来读取呢?
发送格式:STX,LGE ,ADR ,PKE,IND,PWE,PZD1,PZD2,BCC .
返回格式:STX,LGE,ADR,PKE,IND,PWE,PZD1,PZD2,BCC