客观的讲,
本安型AI 模块 比 普通AI模块 + AI隔离栅便宜;
本安型AO 模块 比 普通AO模块 + AO隔离栅便宜;
本安型DI 模块 比 普通DI模块 + DI隔离栅略微便宜些,不过,很多场合的DI并不需要用隔离栅 隔离DI。
本安型DO 模块目前有些麻烦。
主要是驱动能力太差,都是数十mA级别的,客观的讲,
有些本安型的电磁阀还是能带的动的,但是,驱动能力还是较差,
明显不如普通DO 模块 + DO隔离栅的 驱动能力。
毕竟么,本安技术就是靠限制能量的方式来实现防爆的。
目前在 控制系统 IO模块这块是 本安型 IO 和普通IO + 隔离栅的方式并存,
但是一些高危行业,越来越认可本安 防爆技术了。
中间减少了环节,系统反而更安全了,造价还降低了不少。
Qiaopeng1231--乔鹏