紧急求助:CP5611卡通讯故障

1548

12

2008-12-01 22:41:08

各位大虾,我采用CP5611组建Profibus-DP网络,但是在STEP7中配置编译下载后,老是提示“ Error (0x03a2): Synchronization error,maybe short circuit on network,or incorrect rate,or parten device not power up”,任务栏中的PC Station图标显示“!”闪烁报警。主机无法与网络上的其他设备进行通讯。




上述问题,我已经检查了通讯线缆,没有短路,A和B也没有接错,终端电阻也设置正确,

CP5611也换了PCI槽,重装了驱动和SIMATIC Net,但还是故障依旧。



请问,会是什么原因引起的呢?有什么解决的方法?

我初接触profibus,还请多多指教,感激不尽!



问题补充:补充一下,之前CP5611是能够通讯正常的。后来,因为要单独测试一台从设备,所以就将电缆接至这台设备了。结果,给设备上电后测试时就发现通不上,之后就怎么都通讯不上。再换到前面的网络上也是如此。

诊断了一下,系统还是蹦出前面所说的故障报警对话框。

PC Station插槽中的CP5611图标后老是显示红色的“STOP”字样。但系统硬件管理器中CP5611显示是正常,没有任何问题。

最后,用示波器测量了电缆中A和B线上的波形,发现在PC Station中,手动将CP5611运行状态改为“RUN”,就会产生类似方波的通讯波形,都是正向脉冲。

但与子网络上的设备还是通讯不上,定时跳出前面所述的对话框。