编了个液压杆升降的程序,感觉不是很好,请各位大大看看有无不合理和可以改进的地方
网络1//油泵运行标志
LD 常闭节点:SM0.0
LD M0.0
O M0.1
ALD
A T40
= Q1.0 油泵输出
网络2//闸门运行标志
LDN 停止按钮I0.0
LPS
LD 上升按钮I0.1
O M0.0
ALD
A 上限位信号:I0.3
A 设定位置信号:I0.5
AN M0.1
= M0.0
LPP
LD 下降按钮I0.2
O M0.1
ALD
A 下限位信号:I0.4
AN M0.0
= M0.1
网络3//油泵运行10秒后允许所有阀组动作
LD 常闭节点:SM0.0
LD M0.0
O M0.1
ALD
TON T39, 100
网络4//阀组输出
LD T39
LPS
A M0.0
= Q0.0 上升阀组输出
LPP
A M0.1
= Q0.1 下降阀组输出
网络5//所有阀组关闭后延时5秒停油泵
LD 常闭节点:SM0.0
LD M0.0
O M0.1
ALD
TOF T40, 50