回复:s7-200与RS485接口设备

工控菜鸟2007

  • 帖子

    134
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-10-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-02 10:13:37

0楼

如果我连接port0,想对port0进行操作,port0有地址么?我说的是能储存数的地址而不是ppi的地址
学无止境!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。