发布于 2008-12-02 21:31:05
0楼
主要还是需要自己拿说明书动手实践,找点资料看看学习一下。以下是简单应用的相关设置,希望对你有帮助。
参数的设置:
2.1 参数恢复到工厂设置
0
选择当前菜单的功能参数 P060=2…固定设置
0
启动参数复位 P970=0…参数复位
2.2 简单应用的参数设置
0
选择当前菜单的功能参数 P060=3…简单应用的参数设置
0
选择语言(如果要求) P050…选择语种___英语__________
0
输入变频器或逆变器线电压的功能参数 P071…变频器交流线电压的有效值:380V
逆变器输入直流电压:
0
电机类型 P095…10为IEC感性电机;11为NEMA感性电机;12为同步电机(外部励磁);13为永磁同步电机。
0
选择开/闭环控制类型 P100…0为V/F开环控制+带脉冲编码器的n-调节器(P130=11);1为V/F开环控制;2为纺织用V/F开环控制;3为不带测速机的矢量控制(f-控制);4为带测速机的矢量控制(n-转速),带脉冲编码器(P130=11);5为转矩控制(M控制),带脉冲编码器(P130=11)。
0
按照电机铭牌将电机参数输入到右边所列参数中
按照电机铭牌上所示准确输入所有电机参数
P101…电机额定电压_______。
P102…电机额定电流_______。
P104…输入异步电机额定功率因数________。(P95=10,12)
P105…输入异步电机额定功率________。(P95=11)
P106…输入异步电机额定效率__________。(P95=11)
P107…输入异步电机额定频率_______。
P108…输入异步电机额定转速______。
P109…输入电机极对数______。(自动计算)
2.3 电子板的配置
0
选择“电子板配置”菜单 P060=4
P918.1=n CBP总线地址0<n<126
P060=1 离开”硬件配置”
2.4 系统设置
0
基本工艺功能的选择 给定值限幅
P452=100%…在顺时针旋转最大给定值限幅(为P107的百分数)
P453=—100%…在逆时针旋转最大给定值限幅(为P107的百分数)
电流限幅
P128…最大电流
电机负载限制
P384=100%…(为电动机额定功率的百分数)
斜坡函数发生器
P462=10…加速时间(单位为秒)
P464=10…减速时间(单位为秒)
P383…电机热时间常数
0
BICO参数切换 P590.1…BICO切换
0
复制BICO 参数 P363…复制BICO参数
P363=12,复制001组BICO参数到002组
0
I/O信号选择。 DI信号选择
P554.1…ON/OFF1指令
P571.1…正方向旋转指令
P572.1…反方向旋转指令
DO信号选择
P651…基本装置端子排的X101/3端子上输出:B0106(故障)
P652…基本装置端子排的X101/4端子上输出:B0104(运行)
固定给定值
P443.001…主给定值:KK0040
AO信号选择
P640.001…模拟量输出1
P640.002…模拟量输出2,
149603298@qq.com