回复:谈一谈WINCC SIMATIC S7 Protocol Suite协议中的AS周期性变量服务

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-02 21:38:40

0楼

不同意姑苏大侠的说法,刚又在技术资源库中查了一下,“周期性读取服务的数目取决于S7-PLC中可用的资源。对于S7-300,最多有4个周期性服务可用,对于S7-416或417,则最多为32”。说明300是支持此种服务的。技术资源库中相关的问题解决方案是
1.检查网络负荷
2.把“周期性服务”的“勾”去掉
3.调整S7资源
4.取消“根据变化”的“勾”
5.WINCC中不要使用多种更新周期
过两天做实验,争取模拟出现场情况,然后再用这些解决方案试试
以下是网址
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?aktprim=100&lang=zh&referer=%2fCN%2f&func=cslib.cssearch&nodeid0=4000024&viewreg=CN&siteid=cseus&extranet=standard&objaction=cssearch&content=skm%2Fmain%2Easp