现将帮助中的说明给出,对你会有用
使用单段操作的脉冲链输出举例
NETWORK 1 // 用于单段脉冲链操作的主程序(PTO)
// 首次扫描时,将图像寄存器位设为低
// 并调用子例行程序0
LD SM0.1
R Q0.0 1
CALL SBR_0

NETWORK 1 // 子例行程序0开始
LD SM0.0
MOVB 16#8D SMB67 // 设置控制字节:
// - 选择PTO操作
// - 选择单段操作
// - 选择毫秒递增
// - 设置脉冲计数和循环时间数值
// - 启用PTO功能
MOVW +500 SMW68 // 将循环时间设为500毫秒。
MOVD +4 SMD72 // 将脉冲计数设为4次脉冲。
ATCH INT_0 19 // 将中断例行程序0定义为
// 处理PTO完成中断的中断。
ENI // 全局中断启用
PLS 0 // 激活PTO操作,PLS0 => Q0.0
MOVB 16#89 SMB67 // 预载控制字节,用于随后的
// 循环时间改动。

NETWORK 1 // 中断0开始
// 如果当前循环时间为500毫秒:
// 将循环时间设为1000毫秒,并生成4次脉冲
LDW= SMW68 +500
MOVW +1000 SMW68
PLS 0
CRETI

NETWORK 2
// 如果当前循环时间为1000毫秒:
// 将循环时间设为500毫秒,并生成4次脉冲
LDW= SMW68 +1000
MOVW +500 SMW68
PLS 0