回复:PROFIBUS-DP网最后一站不通怎么办??

姑苏城外

  • 帖子

    1466
  • 精华

    19
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-05-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-12-04 09:41:51

0楼

1-----2------3------4-------5
( 短距离 )( 长距离 )
当1,5站的终端电阻有问题时,5号站会不通,1/2/3/4一般不会有问题,原因是信号反射(长距离)

当4号站的终端电阻松动而闭合时,5号站当然出会出现问题

参照你的网络拓补结构来考虑,仅供参考
与人规矩,不与人巧!