回复:西门子模拟器可以通过S7A驱动与ifix通讯吗

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-04 15:21:40

0楼

S_7:支持三种方式连接西门子 S7系列 PLC,即:Profibus (L2)、工业以太网(H1)、标准以太网(TCPIP)。这三种连接方式分别叙述如下:
Profibus:支持 FMS 和 MPI 协议。
所需PC硬件:CP 5412-A2 PC Board for PROFIBUS
所需西门子软件:S7- 5412/Windows NT 版本1.10 或以上
PLC 上的通讯模块:CP-343-5,CP-443-5 EXT
可直接连接在 PLC 的 MPI 通讯口。

工业以太网(H1):
所需PC硬件:CP 1413 PC Board for Ethernet
所需西门子软件:S7-1413/Windows NT 版本 1.10 或以上

标准以太网(TCPIP):
所需PC硬件:3-COM Etherlink III Card – Ethernet
所需西门子软件:SOFTNET S7 for Industrial Ethernet / Windows NT

其它诊断和配置 S7 PLC 的西门子软件:
PG/PC Interface Software Configuration Release 4.0.7.4,153
STEP 7 Software version V 3.02 或以上。