江湖险恶,请看清前路。
你将两种貌似相同的模块搞混了。EM235只能接受标准电信号,不能直接处理热电偶、热电阻信号。热电偶、热电阻信号必须经过变送器处理为标准电信号才能为EM235所接受。而且这里的数据处理可不是简单的除以10。EM231除了标准电信号采集模块之外,还有两款特殊型号的模块,分别可以直接接受和处理热电偶、热电阻信号。在这里,从模拟量寄存器读取得数据除以10,就可以直接得到热电偶、热电阻所测得的温度值。
除以10,并不能将32位数据变为16位数据,风马牛不相及。