回转轴电机为1PH7(1500n),增量式编码器,回零开关为接近开关,MD34020为10,MD34040为2,MD34060为360,MD34070为1,MD34093为20,MD34200为7,每次回参考点时,检测到接近开关后,都会减速至34040的速度检测零脉冲,但旋转一段后,就报警,增大MD34093的值也没用,好象检测不到零脉冲,设置MD34000为1时,报20005错误,设置MD34000为0时,报20002错误。不知是何故?这种情况怎样检测有无零脉冲,请DX们指教。