发布于 2008-12-06 11:47:20
0楼
1、PLC中的数据寄存器高低位排列和高级语言不同,你必须遵循PLC的规则。
2、为何将模拟量的输入值作为输出、积分前项和过程变量前值,需要看程序的其他要求,在这里无法判断。
3、我认为
*R VD308, AC0
这个指令有问题,其结果不适合作为模拟量输出。
4、如程序这样将常量作为设定参数,可能只是一种演示,或者是预置,或者干脆就是不允许程序的用户做修改。实际上这些参数可以在任何时侯通过HMI或MicroWIN对其作出修改。
家养老鼠名MINNIE