1.dbb16==1 采用jog方式点动
2.dbx38.0 置1 写入 dbd160,164内的两种速度(大于0)。
3.dbb17进行两种速度的选择==1 or 2
4.使用正向或者反向控制 启动运行。
5.dbb18 override 这个参数是速度的半分比(通常是100),你可以通过修改它来实现变速。