回复:ECO系列变频器和430系列变频器在同一配电室内应用有何注意事项?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-01-31 23:55:23

0楼

我认为eco变频和430变频都是西门子自家的产品,其EMC规则应该是一样的。
你的问题我认为其实是多台变频装置产生相互的交叉干扰造成的。这与你的现场安装布线与接地方法有关,可以阅读一下ECO和MM4的EMC导则,你会发现说法是一样的,这里输入(网侧)进线、输出(负载)侧电缆,不能互相交叉走线,且最好是分别屏蔽电缆布线。另外接地很重要,首先地线接地电阻必须符合标准,其次,地线的截面积要尽可能的大,是不是采用公共地线网的形式了?要大面积接地。在集中安装的方式中应该采用等电位连接方式,所有柜体、机体的导电外壳应大面积导体连接。检查现场接线与布线是不是按照EMC导则(起码要符合前5条)进行的,有没有相驳的地方。