看来楼主那两个S7-200都没有挂CP 243-1模块了,那么就只能用自由口了。
方案一:
将两个S7-200作为Modbus从站,上位机软件作为主站,基于RS485总线。
1.首先将STEP 7-Micro/WIN32 V4.0更新至SP5以上,并安装有 Instruction Library。
2.在程序中填入Modbus从站库,填入通讯用参数。注意:两个S7-200的从站地址不能相同。
3.在上位机组态软件中添加Modbus RS485驱动并配置驱动。如Ifix3.5的Modbus RS485驱动为MB1。

方案二:
基于Profibus DP网络,上位机软件做DP主站,两个S7-200做DP从站。
1.在CPU机架上加入EM277 DP从站模块。
2.上位机配有CP5613 DP转换卡
3.上位机组态软件支持DP主站协议

总之,方案一经济实惠,强烈推荐!
工控——这是一条不归路啊