quote:以下是引用david.yu在2008-12-06 20:20:24的发言:
请问4相6SE71变频柜带回馈制动单元,制动时处于发电状态,能量返回到电网,是否会对电网的冲击,从而影响其他设备的正常运行?如有该问题应该如何解决?自耦变压器管用吗?

是能量回馈电网制动,还是通过制动单元制动呢?通过制动制单元制动时,对电网没有冲击,自偶变、电抗器等可以减弱回馈时的冲击,多数情况可以满足要求,要再高的话,选用AFE。